设为首页收藏本站
发新帖 返回列表

[水电] 水电验收步骤

0 6094
本帖最后由 敏敏 于 2016-1-20 09:24 编辑

       水电验收主要包括上、下水管道的验收和电气及电器的验收两个方面,和查看水管布线、查看综合布线、查看防水处理三道程序。作为水电改造工程的最后一道把关,如不留心细节,要么需要重新折腾,要么直接影响入住后的生活质量。

       第一步:验水电材料
       水电验收第一步就是对电线和水管的材料的材料进行检查。首先查看材料的质量,检查水管的品牌是否与装修材料清单些的一致。冷热水管        必须有明确的指示,冷热    水管不能当热水管使用。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。包裹电线的套管应该使用联塑PVC管。
       第二步:验管线布局
       管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,能确保日后家居用水用电的安全。水管的布线首先要求“横平竖直”,布管 走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
       第三步:水、电路测试
       水电验收的关键步骤是打压试水和检测电路使用情况。这两个步骤是检查施工质量的关键。水路验收开始时需要对上水管进行全封闭,进行打压试验,打压的压强一般为0.6兆帕,封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象,业主可以自备报纸,铺设在水管接头处,一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。电路测试首先检查电箱的布线是否合理,家居电路的总开关有无分类明确,切忌全屋线路使用同一漏电开关。此外要检查漏电开关是否灵活。
       1.水路试压方法:
      (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关;
      (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水;
      (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
      2.电路测试方法:
      (1)用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
      (2)电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。



回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系我们

地 址:江苏海安县中坝南路15-128、211(中国民生银行正对面)

电 话:18051420240 0513-81800560

E-mail:292875156@qq.com

波涛官方微信

Android App

18051420240 工作日:8:30-18:00
周 六:9:00-18:00